建议门诊收费处配置手提电脑

[复制链接]
发表于 2008-11-9 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电视新闻说儿童医院停电,门诊部瘫痪了。
其实没有医院都有这样的潜在危机,有的也发生过。
即使有单机应急版的系统,即使定期演练单机应急版系统,也还是避免不了停电的危机。

手提电脑价格下来了,配置不是那么高的,已经和台式机一样价。
关键是手提电脑自备电池可以用2小时,而且耗电少,加山普通的UPS电源的话,应急4-5小时没有问题,在这段时间内,电源供应故障有充足的时间解决。

相对来说,手提电脑+UPS,每一个供电都是独立的,不可能全部同时出现故障,这样一来保障了门诊部不会全部瘫痪。
发表于 2008-11-10 09:48:05 | 显示全部楼层
不是配一个电脑这么简单的  还得程序支持 得随时更新费用库,
收完费的数据在HIS恢复正常后如何与HIS融合等等问题
发表于 2008-11-10 10:35:44 | 显示全部楼层
一般门诊应急系统都有向主库合并数据的功能。没有这个功能,做单机应急系统就没有意义了。

配手提就没有意义了吧。台式机+UPS也可以吧。
毕竟手提成本较高,如果不是商务机的话,长期运行很容易出现故障;出现故障后维修的费用也比较高昂。
 楼主| 发表于 2008-11-10 21:18:51 | 显示全部楼层
没有程序支持我提这个问题干什么呢?
收完费的数据在HIS恢复正常后上传数据,这是基本的,没有必要再提吧?

台式机+UPS,坚持10分钟,然后又陷入一片混乱?
发表于 2008-11-10 22:14:50 | 显示全部楼层

这个是回答一楼的。楼主激动什么?

UPS带稳压功能山特2000W UPS+稳压电源 2600+ 人民币
我刚刚在网上随便一查,2007年7月的投标报价。
您算算?哪个值?
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:13:11 | 显示全部楼层
文字上怎么看的出激动?

2600+台式机价格, 不就可以买NOTBOOK吗?
2000W UPS+稳压电源体积大,收费处每个窗口都有保险柜,打印机,电脑主机,钱抽屉。他们都不愿意再放一个电脑主机一样大的东西。